расценка 27-03-009-03 предусматривает фрезерование 5 см, а мне нужно 6 см, возможно?
расценка 27-03-009-03 предусматривает фрезерование 5 см, а мне нужно 6 см, возможно?
Максим, здравствуйте!
В общих положениях к 27 сборнику, есть такой пункт:
1.27.6. В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина конструктивных слоев, отличная от учтенных в расценках, расход следует корректировать пропорционально толщине слоя.
Отсюда следует, что расходы ресурсов нужно изменить в соответствии с шириной слоя по Вашему проекту. С другой стороны, в соответствии с МДС 81-36.2004:
4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат
Можно поступить следующим образом:
P.S: вероятнее всего более правильным будет изменение норм расходов, как указано в ОП, но как это согласует заказчик это другой вопрос.